Mise en oeuvre d'un parafoudre modulaire Le 22/11/2007 à 20:19
Dans le cadre d'une rénovation d'un tableau électrique, je pose un parafoudre modulaire (installation en tri) ; l'AGCP est situé à 10 ml du tableau de distribution, la barrette de terre à 6 ml du tableau. Le câble de terre part de la barrette située au ras du sol, remonte dans le doublage du mur, chemine dans le faux plafond pour redescendre vers le tableau de répartition (il fait donc un pont, donc pas rectiligne). Où doit-on installer le parafoudre : 1ère solution dans le tableau de répartition, 2e solution au plus près de la barrette de coupure de terre dans un coffret séparé avec bornier de connexion pour le câble d'alimentation ou 3e solution au plus près de l'AGCP aussi dans un coffret séparé. Ces trois solutions m'ont été données par trois électriciens avec une justification technique à chaque fois. Globalement faut-il faire "rentrer" les courants induits par la foudre dans le tableau (solution où le parafoudre est dans le tableau de répartition) ou le "couper" avant en mettant le parafoudre en dehors du tableau. De plus, si la liaison avec la barrette de terre est longue, le rôle du parafoudre est-il encore utile ? Merci de vos éléments de réponse.

Bruno GENDRON

PROMOTELEC

Habitué

Messages : 20

Enregistré le 19/09/2007

Re: Mise en oeuvre d'un parafoudre modulaire Le 19/12/2007 à 15:32
Selon le guide UTE C 15-443 §8.1., le parafoudre (et ses dispositifs de protection) destiné à protéger une installation doit être installé le plus près possible de l'origine de cette installation (disjoncteur d'abonné dans le cas d'un branchement à puissance limitée). Au-delà de cette seule disposition, le choix et la mise en oeuvre de parafoudres est un processus complexe dont les étapes sont détaillées dans le guide UTE C 15-443.