Les phénomènes constatés sont typiques d'une rupture de conducteur neutre.
Idéalement, si les phases étaient parfaitement équilibrées, le système ne serait pas impacté par cette rupture. Mais en locaux d'habitation, la présence inévitable de matériels monophasés (éclairage, réfrigérateur, lave-linge,....) engendre nécessairement un déséquilibre, même léger. De ce fait, le potentiel électrique du point neutre évolue :
* Pour les phases fortement chargées, la tension phase-neutre devient inférieure à 230 V, d'où l'allumage "à 50 %" constaté des lampes ;
* Pour les phases les moins chargées, la tension phase-neutre augmente et peut avoisiner la tension composée, d'où les 380 volts mesurés sur les matériels.
Bien évidemment, des équipements prévus pour être alimentés sous 230 V n'apprécient guère une tension phase-neutre de 380 V à leurs bornes (claquage).
|