AUTEUR MESSAGE

michel laval

AECS

Nouveau

Messages : 2

Enregistré le 03/04/2008

Pouvoir de coupure installation bureaux Le 03/04/2008 à 17:03
Bonjour, dans le cadre d'une installation pour des bureaux, peut-on se contenter de protection des circuits, après differentiel 30 mA, par mini disjoncteur courbe C ayant un pouvoir de coupure de 3.5KA.(circuitPC ET LUM) (abonnement tarif bleu monophasé 6kva) merci pour votre réponse et ref. à la norme

Daniel ROSA

Sonorac

Professionnel

Messages : 60

Enregistré le 09/11/2007

Re: Pouvoir de coupure installation bureaux Le 03/04/2008 à 18:11
Bonjour;

Si vous êtes en tarif bleu vous pouvez utiliser des disjoncteurs de 3,5kA.

Cordialement.
Daniel.

Bruno GENDRON

PROMOTELEC

Habitué

Messages : 20

Enregistré le 19/09/2007

Re: Pouvoir de coupure installation bureaux Le 04/04/2008 à 19:50
Comme le prévoit la nouvelle édition de la norme  NF C 14-100 parue en février 2008 : dans le cas d'un branchement à puissance limitée, compte-tenu des fusibles AD présents en amont, un pouvoir de coupure de 3 kA est suffisant pour les dispositifs de protection
contre les courts-circuits en aval du point de livraison.