Liaison équipotentielle supplémentaire

AUTEUR MESSAGE

Olivier GANGNERON

AGENOR ELEC

Nouveau

Messages : 1

Enregistré le 29/12/2007

Liaison équipotentielle supplémentaire Le 04/07/2008 à 18:53
Dans une salle de bains entièrement rénovée, il n'y a pas de liaison équipotentielle sur la tuyauterie d'eau. Ces tuyaux proviennent directement de la cuisine qui est contigüe à la salle de bains. Peux t-on faire la liaison équipotentielle de la tuyauterie uniquement dans la cuisine?

Daniel ROSA

Sonorac

Professionnel

Messages : 92

Enregistré le 09/11/2007

Re: Liaison équipotentielle supplémentaire Le 08/07/2008 à 20:25
Bonsoir;

Sauf erreur de ma part, les liaison équipotentielle dans une salle d'eau doivent ce trouver dans cette pièce sauf en cas d'impossibilité de relier les éléments conducteurs. Dans ce cas la liaison peut être fait dans un local contigu. Voir en page 71 du guide "locaux d'habitation"

Cordialement.
Daniel.

Bruno GENDRON

PROMOTELEC

Habitué

Messages : 26

Enregistré le 19/09/2007

Re: Liaison équipotentielle supplémentaire Le 11/07/2008 à 16:25
Effectivement, s'il n'est pas possible de relier certains éléments conducteurs et masses à l'intérieur de la salle d'eau, cette liaison peut être réalisée dans les locaux contigus (NF C 15-100, partie 7-701, §A4 de l'annexe relative à la liaison équipotentielle supplémentaire).