GTL et Norme NF C 15-100 Le 05/02/2010 à 16:06
Bonjour Je travaille sur un projet de rénovation d'un appartement sans permis de construire et sans changement de position de cloisons. Actuellement le compteur se situe dans les parties communes de l'immeuble et dans l'appartement l'installation est branchée directement au disjoncteur, il n'y a pas de tableau électrique! Ce disjoncteur est positionné dans un placard. Je ne peux pas installer de GTL dans cet emplacement car la distribution de toutes les gaines en partant de là est impossible. Dans ce cadre, Est-ce que je suis quand même contrainte à utiliser la GTL? Est-ce que par rapport à la norme NF C 15-100 je peux dissocier disjoncteur et tableau électrique pour mettre ce dernier dans un emplacement plus favorable à la distribution? Merci de votre réponse. Laetitia Viallon

Daniel ROSA

Sonorac

Messages : 269

Enregistré le 09/11/2007

Re: GTL et Norme NF C 15-100 Le 05/02/2010 à 21:57
Bonsoir;

La GTL n'est pas obligatoire dans votre cas. Vous pouvez dissocier le tableau électrique du disjoncteur. Profitez en pour mettre une coupure générale au tableau si le disjoncteur de branchement ce trouve dans un placard et risque d'être inaccessible par la présence d'objet ou une hauteur non adaptée....

Cordialement.
Daniel.