Le forum

Section cable alimentation triphase

AUTEUR MESSAGE

LAURENT DUVIEU

DUVIEU LAURENT

Messages : 1

Enregistré le 07/02/2010

Section cable alimentation triphase Le 07/02/2010 à 10:39
Bonjour, pour un disjoncteur EDF en limite de propriété avec un disjoncteur triphasé 30A 18kwa et pour une longueur de 75 mètres jusqu'au tableau générale, un câble de 4 x 16 mm² cuivre est-il suffisant ? Merci d'avance.

Bruno GENDRON

PROMOTELEC

Messages : 71

Enregistré le 19/09/2007

Re: Section cable alimentation triphase Le 08/02/2010 à 21:45
Pour une section cuivre de 16 mm² et une chute de tension de 2% entre un disjoncteur de branchement en limite de propriété et le tableau de répartition à l'intérieur de la maison :
* avec un disjoncteur 10/30A, la longueur maximale autorisée est de 107m ;
* avec un disjoncteur 30/60A, la longueur maximale autorisée est de 52m.
Dans le cas d'une section cuivre de 25mm², les longueurs maximales autorisés s'élèvent respectivement à 166m et 81m.