Pour une section cuivre de 16 mm² et une chute de tension de 2% entre un disjoncteur de branchement en limite de propriété et le tableau de répartition à l'intérieur de la maison : * avec un disjoncteur 10/30A, la longueur maximale autorisée est de 107m ; * avec un disjoncteur 30/60A, la longueur maximale autorisée est de 52m. Dans le cas d'une section cuivre de 25mm², les longueurs maximales autorisés s'élèvent respectivement à 166m et 81m.
|