Encastrement canalisations Le 18/01/2008 à 11:45
Dans de la rénovation : un client souhaite avoir une installation toute encastrée (les murs sont en pierre et brique pleine et le plafond est en plâtre). Quelle est la solution ?

Pascal LE GOFF

PROMOTELEC

Confirmé

Messages : 37

Enregistré le 19/09/2007

Re: Encastrement canalisations Le 22/01/2008 à 10:12
Nous vous rappelons ci-dessous les principales règles d'encastrement pour les murs en brique et les plafonds en plâtre :

Dans les murs porteurs réalisés en brique de terre cuite, en blocs de silico-calcaire, en blocs de béton de granulats courants ou légers, etc. , l'encastrement dans une saignée faite après construction est possible à condition de ne pas dégrader la résistance du mur ni son étanchéité et à condition également, pour les briques et blocs pleins à enduire, que la profondeur de la saignée soit limitée à 18 mm et l'épaisseur maximale de la canalisation limitée à 16 mm.

Pour les plafonds plâtre, 3 possibilités, si le plafond est réalisée en BA 13, les règles applicables sont celles applicables aux vides de construction, c'est-à-dire que le câble peut être posé directement (c'est-à-dire sans conduit) si la plus petite dimension transversale du vide est d'au moins 1,5 fois le diamètre extérieur du câble de la plus grande section, par ailleurs, les câbles utilisés doivent être de catégorie 2 (non propagation de la flamme). Si le plafond n'est pas en BA 13, c'est-à-dire juste un enrobage de plâtre, il n'y a aucune interdiction ou recommandation stricte mais la probabilité de détérioration du plafond. Enfin s'il s'agit d'un plafond rayonnant plâtre (ou PRP), celui-ci contient des câbles chauffants sous tension donc toute forme d'encastrement est interdite.

Pour rappel, vous retrouverez l'essentiel de ces différentes règles d'encastrement pour les murs porteurs et les cloisons non-porteuses dans le mémento locaux d'habitation de Promotelec 
Vous pouvez également compléter vos connaissances en vous procurant le Guide UTE C 15-520 réalisé par l'UTE.

Florian Bertram

ABD

Nouveau

Messages : 1

Enregistré le 25/03/2008

Re: Encastrement canalisations Le 25/03/2008 à 23:22
Bonjour, à combien de distance doivent passer les canalisation d'eau en cuivre des cables électriques? Merci