Alimentation triphasée Le 21/01/2008 à 20:57
Dans une installation domestique en triphasée lorsque je débranche le neutre d'arrivée, je me retrouve avec du 380 sur tout les appareils ; les lampes s'allument à 50 %, le reste n'apprécie pas longtemps ! Que se passe-t-il ?

Daniel ROSA

Sonorac

Confirmé

Messages : 38

Enregistré le 09/11/2007

Re: Alimentation triphasée Le 22/01/2008 à 22:06
Bonsoir,

Je ne sais pas si c'est une plaisanterie, mais il me semble que vous venez de créer ce que l'on appelle une rupture de neutre.

Dans un réseau triphasé non équilibré en étoile, on a besoin d'un point neutre afin de maintenir la tension à 230 V entre phase et neutre. Sans ce point neutre, la tension sur chaque appareil peut varier entre 0 et 400 V voir plus (d'après mes vieux souvenirs d'électrotechnique).

Pour se passer du conducteur neutre il faut soit avoir un réseau triphasé de 230 V entre phase, soit des appareils pouvant fonctionner en 400 V branchés entre 2 phases.

Si vous branchez 3 ampoules identiques entre chaque phase et le point neutre vous aurez 230 V. Dans ce cas les charges sont équilibrées et identiques.

Évitez ce genre de manipulation avec des appareils branchés. En principe on fait en sorte d'éviter les risques de rupture de neutre dans les installations.

Cordialement.
Daniel.

Bruno GENDRON

PROMOTELEC

Habitué

Messages : 20

Enregistré le 19/09/2007

Re: Alimentation triphasée Le 24/01/2008 à 19:23
Les phénomènes constatés sont typiques d'une rupture de conducteur neutre.
Idéalement, si les phases étaient parfaitement équilibrées, le système ne serait pas impacté par cette rupture. Mais en locaux d'habitation, la présence inévitable de matériels monophasés (éclairage, réfrigérateur, lave-linge,....) engendre nécessairement un déséquilibre, même léger. De ce fait, le potentiel électrique du point neutre évolue :
* Pour les phases fortement chargées, la tension phase-neutre devient inférieure à 230 V, d'où l'allumage "à 50 %" constaté des lampes ;
* Pour les phases les moins chargées, la tension phase-neutre augmente et peut avoisiner la tension composée, d'où les 380 volts mesurés sur les matériels.
Bien évidemment, des équipements prévus pour être alimentés sous 230 V n'apprécient guère une tension phase-neutre de 380 V à leurs bornes (claquage).