Bonjour, Peut-on réutiliser les canalisations métalliques encastrées dans le cadre d'une rénovation complète d'une maison des années cinquante ? Si oui, quelles sont donc les contraintes ?

Daniel ROSA

Sonorac

Professionnel

Messages : 91

Enregistré le 09/11/2007

Re: Canalisations métalliques Le 14/04/2008 à 20:07
Bonsoir,

Pour les conduits métalliques encastrés, vous pouvez les réutiliser s'il contiennent des conducteurs en bon état, sauf dans les locaux contenant une baignoire ou une douche où la conduite devra être de classe 2 (utilisation de RO2V par exemple). Les circuits utilisant les anciennes conduites métalliques devront être protégés par dispositif différentiel <=30 mA.

Cordialement.
Daniel.

YVAN BLOHORN

TECHNILUCE

Nouveau

Messages : 1

Enregistré le 18/07/2008

Re: Canalisations métalliques Le 21/07/2008 à 17:02
Doit on dans le cas de la réutilisation des conduits métalliques les mettre à la terre (surtout quand elles dépassent au niveau des points de centre)

Daniel ROSA

Sonorac

Professionnel

Messages : 91

Enregistré le 09/11/2007

Re: Canalisations métalliques Le 21/07/2008 à 18:40
Bonjour;

Soit vous les mettez à la terre, sous vous protégez les circuits par un dispositif différentiel de 30mA dans le cas d'une mise en sécurité.

Je recommande le guide de mise en sécurité de Promotelec.

Cordialement.
Daniel.