Cohabitation avec les plombiers ... Le 02/05/2008 à 21:06
Bonjour, Comme d'habitude les plombiers passent avant l'électricien : tout particulièrement dans les sous-sols - ne nous laissant pas de place pour passer nos canalisations. La norme NF C 15-100 précise dans §528.2.2 : "les canalisations électriques ne doivent pas être placées parallèlement au-dessous des canalisations pouvant donner lieu à des condensations à moins que des dispositions ne soient prises pour protéger les canalisations électriques des effets de ces condensations... elles doivent être disposées de sorte que toute intervention prévisible sur une canalisation ne risque pas d'endommager les autres... elles doivent être convenablement protégées contre les dangers pouvant résulter de la présence des autres canalisations (danger d'inondation... toutes dispositions étant prises pour permettre aux liquides d'être évacués..." Comment interpréter le mot "dispositifs" - concrètement - : protéger plutôt les canalisations eau ou élec, isolant (mousse isolante) sur les tuyaux avec eau ? coffrage placo sur le plafond ? Merci d'avance pour vos conseils. Je pense que le problème est toujours d'actualité et nous ne pouvons que très difficilement demander de modifier la canalisation d'eau...

Daniel ROSA

Sonorac

Professionnel

Messages : 91

Enregistré le 09/11/2007

Re: Cohabitation avec les plombiers ... Le 05/05/2008 à 20:14
Bonjour,

Il y a plusieurs façons de protéger une canalisation électrique contre les condensations ou projections d'eau. Vous pouvez utiliser du câble RO2V supportant la présence d'eau par exemple. En fait, il faut choisir la canalisation électrique en fonction des contraintes. Pour les risques d'inondation, il faut éviter de placer les conduites aux endroits où l'eau risque d'être retenue. De mémoire, le RO2V peut supporter une inondation ne dépassant pas 2 mois (d'après un catalogue de Pirelli de 1981, la résistance a dû changer depuis). Vous pouvez utiliser des gaines en protection complémentaire. Si elle sont suffisamment résistantes, l'eau n'y pénétrera pas. Par contre pensez à créer une goûte d'eau ( \/ ) à chaque pénétration de mur pour éviter que l'eau ne suive le cheminement du câble. Attendez d'autre avis, mais en principe il suffit de choisir des conducteurs et ou des canalisations pouvant supporter ce genre de contrainte.

Cordialement.
Daniel.