Le forum

Choix différentiel

AUTEUR MESSAGE

Oli TEUR

EDF DIRSO

Nouveau

Messages : 1

Enregistré le 13/05/2008

Choix différentiel Le 13/05/2008 à 02:13
Bonjour, La norme NF C 15-100 impose un nombre de différentiels en fonction de la surface d'une habitation : Surface ≤ 35 m² 1 x 25 A de type AC + 1 x 40 de type A Entre 35 m² et 100 m² etc. Cela voudrait-il dire que l'on peut mettre autant de circuits que l'on veut sur chaque différentiel ? Par exemple : 50 prises sur le même différentiel ? Ou y a-t-il une limite ? Merci d'avance

Daniel ROSA

Sonorac

Confirmé

Messages : 44

Enregistré le 09/11/2007

Re: Choix différentiel Le 14/05/2008 à 18:20
Bonjour,

Je dirais plutôt que la NF C 15-100 impose un nombre minimum de protections différentielles en fonction de la surface. On peut avoir besoin d'en ajouter ou bien, dans certains cas, d'en augmenter le courant d'emploi.

Vous avez tout de même certaines limites comme la puissance de chauffage, les circuits spécialisés, des circuits extérieurs non accolés au bâtiment principal, pompe à chaleur, piscine, etc.

Pour vos 50 prises de courant, comme pour l'éclairage essayez de les répartir sur les différents interrupteurs différentiels. si vous n'avez pas la possibilité de les répartir, vous pouvez utiliser un interrupteur différentiel dont le calibre sera égal à l'abonnement, ou utiliser un disjoncteur différentiel, un 40A 30mA par exemple.

Cordialement.
Daniel.

Pascal LE GOFF

PROMOTELEC

Habitué

Messages : 23

Enregistré le 19/09/2007

Re: Choix différentiel Le 16/05/2008 à 11:51
Nous rappelons aux internautes qu'effectivement la norme NFC 15-100 impose en fonction des mètres carrés de la surface habitable, un nombre minimal d'interrupteurs différentiels, à savoir:
Surface ≤ 35 m² : 1x25 A de type AC et 1x40 A de type A.
35 m² < Surface ≤ 100 m² : 2x40 A de type AC et 1x40 A de type A.
Surface > 100 M² : 3x40 A de type AC et 1x40 de type A.
Par ailleurs, le courant assigné d'un dispositif différentiel doit être au moins égal au courant d'emploi du circuit dans lequel il est installé, on veillera donc à répartir les circuits de manière à équilibrer les charges.