Daniel ROSA
Sonorac
Confirmé
Messages :
44
Enregistré le
09/11/2007
|
Bonjour,
Je dirais plutôt que la NF C 15-100 impose un nombre minimum de protections différentielles en fonction de la surface. On peut avoir besoin d'en ajouter ou bien, dans certains cas, d'en augmenter le courant d'emploi.
Vous avez tout de même certaines limites comme la puissance de chauffage, les circuits spécialisés, des circuits extérieurs non accolés au bâtiment principal, pompe à chaleur, piscine, etc.
Pour vos 50 prises de courant, comme pour l'éclairage essayez de les répartir sur les différents interrupteurs différentiels. si vous n'avez pas la possibilité de les répartir, vous pouvez utiliser un interrupteur différentiel dont le calibre sera égal à l'abonnement, ou utiliser un disjoncteur différentiel, un 40A 30mA par exemple.
Cordialement.
Daniel.
|