Raccordement points extérieur

AUTEUR MESSAGE

Patrice ROUDET

EDF DIRSO

Nouveau

Messages : 8

Enregistré le 18/06/2008

Raccordement points extérieur Le 07/07/2008 à 13:30
Pouvez-vous m'indiquer si lors du passage du Consuel les points d'éclairage extérieur, liés ou non à la maison doivent être câblés? Quel type d'étancheite est requise au niveau des boites ? Salutations Patrice

Daniel ROSA

Sonorac

Confirmé

Messages : 46

Enregistré le 09/11/2007

Re: Raccordement points extérieur Le 08/07/2008 à 20:14
Bonjour;

Pour les boîtes il vous faut un indice de protection de 24 et un IK de 07. Si la boîte est susceptible d'être arrosée à l'eau il faut un IP de 25.

Je ne sait pas si la pose des luminaires extérieures est obligatoires, attendez d'autre avis.

Cordialement.
Daniel.

Bruno GENDRON

PROMOTELEC

Habitué

Messages : 20

Enregistré le 19/09/2007

Re: Raccordement points extérieur Le 11/07/2008 à 16:18
La norme NF C 15-100 (§771.314.2.4.)précise que l'installation électrique des locaux d'habitation doit présenter un nombre minimal de points d'utilisation dans le domaine privatif extérieur attenants au bâtiment, à savoir :
* un point d'éclairage par entrée pincipale ou de service;
* des points d'alimentation de stores "bannes" électriques s'ils sont prévus.

Pour les logements concernés par l'accessibilité aux personnes handicapées, un dispositif d’éclairage doit permettre, lorsque l’éclairement naturel n’est pas suffisant, d’assurer une valeur d’éclairement mesurée au sol d’au moins 20 lux en tout point du cheminement. Ce dispositif d’éclairage peut être à commande manuelle ou automatique.