Epaisseur du mur /interrupteur au dos d'une baignoire Le 15/07/2008 à 11:39
Quelle épaisseur doit avoir un mur pour pouvoir encastrer un interrupteur encastré au dos d'une baignoire? je n'ai pas retrouvé l'article dans la norme C15-100 qui traite cette question. Merci

JOEL BRUNO

BRUNO ELECTRICITE-CLIM

Nouveau

Messages : 3

Enregistré le 29/11/2007

Re: Epaisseur du mur /interrupteur au dos d'une baignoire Le 18/07/2008 à 23:27
8cm d'épaisseur pour boitier de 4cm

JOEL BRUNO

BRUNO ELECTRICITE-CLIM

Nouveau

Messages : 3

Enregistré le 29/11/2007

Re: Epaisseur du mur /interrupteur au dos d'une baignoire Le 18/07/2008 à 23:32
mais la cette partie de la norme à été suprimer en 2007 ou 2006
de meme il est possible de poser des cables sans fourreau dans le vide de construction depuis 2008. déja en pratique depuis longtemp en allemagne

Bruno GENDRON

PROMOTELEC

Habitué

Messages : 20

Enregistré le 19/09/2007

Re: Epaisseur du mur /interrupteur au dos d'une baignoire Le 22/07/2008 à 10:22
La norme NF C 15-100 de décembre 2002 a effectivement supprimé la règle d'incorporation des canalisations dans les parois des volumes 1 et 2 des locaux contenant une baignoire ou une douche (règle dite des "5 cm"). En d'autres termes, les volumes de sécurité des salles d'eau ne pénètrent pas à l'intérieur des parois qui limitent ces locaux.