Bonsoir;
En principe les armoires sont calculé avant réalisation. Quel section est prévu sur le câble alimentant le moteur du variateur de 12,6kW. Sous quel régime de neutre sera placé l'armoire? La section du conducteur de protection doit assurer la protection des contact indirect, sa section dépend donc de la longueur des lignes de distribution en autre, du régime de neutre, de la protection de la liaison ect... En principe du 25 carré peut convenir, mais attendez d'autre avis, il vaut mieux. ca c'est pour le départ du variateur, pour le PE de l'armoire quel est la section des conducteurs d'alimentation? Vous avez la nfc 15100, et la mémotech électrotechnique.
Cordialement. Daniel.
|