Le forum

Boîte de connexion

AUTEUR MESSAGE

Simone ORFEUVRE

Home style leman

Messages : 1

Enregistré le 15/05/2009

Boîte de connexion Le 15/05/2009 à 12:49
La NF C 15-100 dit que toute canalisation noyée doit être terminée dans une boîte de connexion.
Est-ce qu'une canalisation dans la forme ou ravoirage est considérée comme noyée ? Si oui, est-ce qu'une connexion en fonds de boîtier d'encastrement peut faire l'affaire ou faut-il installer une boîte de dérivation ?
Merci pour vos éclairages!

Pascal LE GOFF

PROMOTELEC

Messages : 82

Enregistré le 19/09/2007

Re: Boîte de connexion Le 19/05/2009 à 12:44
Pour information, nous rappelons que lorsque le terme "encastré" est utilisé, cela signifie qu'un côté est affleurant, le terme "noyé" quant à lui signifie complètement enrobé.
A noter qu'une saignée "rebouchée" est considérée comme un mode de pose noyé.

Bruno GENDRON

PROMOTELEC

Messages : 69

Enregistré le 19/09/2007

Re: Boîte de connexion Le 19/05/2009 à 22:35
- des connexions électriques peuvent être mises en oeuvre dans les boîtes d'encastrement d'appareillage électrique (interrupteurs d'éclairage, socles de prise de courant,...) dans la mesure de la place disponible;
- des connexions électriques doivent rester accessibles pour essais, vérifications et maintenance.