Le forum

Dispositif de coupure en amont d'un parafoudre toujours obligatoire ?

AUTEUR MESSAGE

Nicolas GAMBY

ERDFGRDF

Messages : 7

Enregistré le 26/02/2009

Dispositif de coupure en amont d'un parafoudre toujours obligatoire ? Le 21/05/2009 à 22:20
Bonjour,
Pour l'installation électrique d'une habitation, le mémento Promotelec locaux d'habiattion préconise de mettre un dispositif de coupure en amont du parafoudre.
Ce dispositif est-il nécessaire si l'on utilise le parafoudre de marque L.....d qui a une protection contre les surcharge et CC integrée au parafoudre ?

Daniel ROSA

Sonorac

Messages : 269

Enregistré le 09/11/2007

Re: Dispositif de coupure en amont d'un parafoudre toujours obligatoire ? Le 25/05/2009 à 21:18
Bonsoir,

Ci c'est de cela que vous parler:
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/CF2009/cm29600_173.pdf

Il y a bien une protection intégré mais pour un courant de court circuit limité, si le client est assez proche du poste de transformation, la protection pourrait ne pas être efficace. en tarif bleu on peu ce contenter de 3kA, les fusible AD étant là en cas de dépassement. Mais qu'en est-il de l'affiliation de la protection de ces parafoudres et des fusible AD ?

Cordialement.
Daniel.

Nicolas GAMBY

ERDFGRDF

Messages : 7

Enregistré le 26/02/2009

Re: Dispositif de coupure en amont d'un parafoudre toujours obligatoire ? Le 25/05/2009 à 22:42
Bonsoir,
tout d'abord merci pour toutes vos réponses.
C'est bien de ces parafoudres que je parlais. Sur leur notice technique il est écrit qu'il possède une protection intégrée et du coup il n'y a aucune spécification du disjoncteur à associer à ses parafoudres (est-ce qu'un disj calibre 16A en tetra serait suffisant ?)
Sinon, est-ce que le Consuel accepterait ces parafoudres sur une installation de maison individuelle avec comme seul protection en amont le disjoncteur de branchement ?

Nicolas GAMBY

ERDFGRDF

Messages : 7

Enregistré le 26/02/2009

Re: Dispositif de coupure en amont d'un parafoudre toujours obligatoire ? Le 25/05/2009 à 22:42
Merci d'avance
Cordialement
Nicolas

Bruno GENDRON

PROMOTELEC

Messages : 69

Enregistré le 19/09/2007

Re: Dispositif de coupure en amont d'un parafoudre toujours obligatoire ? Le 26/05/2009 à 11:53
Le dispositif de protection contre les surintensités accompagnant un parafoudre peut tout à fait être intégré à ce dernier. Nous venons d'éditer un additif à notre mémento "Locaux d'habitation - installation électrique" prenant notamment en compte cette diposition. Les caractéristiques du dispositif de protection (disjoncteur ou fusible) sont données par le constructeur du parafoudre. Son pouvoir de coupure doit être au moins égal au courant maximal de court-circuit présumé au lieu de l’installation (source : guide UTE C 15-443).

Nicolas GAMBY

ERDFGRDF

Messages : 7

Enregistré le 26/02/2009

Re: Dispositif de coupure en amont d'un parafoudre toujours obligatoire ? Le 26/05/2009 à 19:28
Merci a vous deux pour ces réponses très claires.
Cordialement
Nicolas