Spots TBTS au-dessus d'une plate-forme à côté baignoire Le 25/05/2009 à 10:13
Etant handicapé auditif, j'ai un problème pour installer les spots au-dessus de la baignoire et la plate-forme qui l'entoure.
D'après la norme, on ne peut installer les spots TBTS 12 V qu'au delà de 2,25 m (volume 1). J'ai mesuré la distance entre le fond de la baignoire et le plafond : elle est de 2,70 m. Mais par contre il y a une plate-forme autour de la baignoire (jusqu'à 1 mètre de la baignoire), la distance entre la plate-forme et le plafond est de 2,10 m.
Est-il autorisé d'installer les spots TBTS 12 V au-dessus de la plate-forme, près de la baignoire ?
Merci pour réponse et suggestions. Cordialement

Daniel ROSA

Sonorac

Messages : 311

Enregistré le 09/11/2007

Re: Spots TBTS au-dessus d'une plate-forme à côté baignoire Le 25/05/2009 à 21:02
Bonsoir;

le volume au dessus de la plateforme est le volume 2. Les spots TBTS peuvent être installé "Dans" le volume 1 voir même dans le volume 0 ( IP27). Le transformateur lui doit être en dehors des volumes 0, 1 et 2.

Promotelec a édité une fiche Infotech sur l'équipement électrique de la salle d'eau.
Cordialement.
Daniel.