Ampèrage inadapté

AUTEUR MESSAGE

Roger Hubert

electro geo bio logis

Messages : 15

Enregistré le 06/11/2007

Ampèrage inadapté Le 12/06/2009 à 17:11
Vu la suppression des ampoules à filament est-il encore nécessaire de faire des circuits d'éclairage de 16 Ampères ? Une ampoule éco fait au max 25 Watt.
Même si on en allume 10 en même temps ça ne fait jamais que 250 Watt au maximum. Comment pouvez vous justifier la protection d'une consommation de 250 Watt avec un disjoncteur de 16 Amp ?
D'autre part je me pose la même question pour un circuit prises ordinaires.
Sur chaque prise il est écrit 10/16 Amp max ; pourquoi donc les protéger avec un disjoncteur de 20 Ampères ? Si on fait passer un courant de 19.5 Amp dans une prise, le disjoncteur ne saute pas mais la prise chauffe. En cas d'accident qui est responsable ? L'électricien ou celui qui a édité cette norme ?

Daniel ROSA

Sonorac

Messages : 311

Enregistré le 09/11/2007

Re: Ampèrage inadapté Le 15/06/2009 à 18:50
Bonsoir;

Ce sont des valeurs maximale autorisées, rien n'interdit de mettre des calibres inférieur, chez nous pour les éclairage ce sont des disjoncteurs de 10A, pour les pc ordinaires 16A, les pc spécialisé 20A même du 16 fait l'affaire. Sur les circuits pc secouru cela m'arrive même de mettre du 10A pour avoir une meilleur sélectivité....

Cordialement.
Daniel