Le forum

Canalisation passée dans plinthe bois

AUTEUR MESSAGE

abdenbi afkir

nsa

Messages : 1

Enregistré le 15/06/2009

Canalisation passée dans plinthe bois Le 15/06/2009 à 11:37
Bonjour,
Je sais que la distribution dans de la plinthe bois est interdite à l'exception du passage du conducteur de protection et du support d'un câble.
Ma question porte sur la partie support d'un câble, est-ce qu'on peut passer des câbles dans la plinthe bois ?
Merci de votre réponse.

Pascal LE GOFF

PROMOTELEC

Messages : 82

Enregistré le 19/09/2007

Re: Canalisation passée dans plinthe bois Le 15/06/2009 à 15:25
Effectivement, l'utilisation des moulures, des plinthes et des chambranles en bois pour le passage des conducteurs ( c'est à dire des fils "séparés ") n'est autorisée qu'en rénovation dans les monuments historiques. Par contre, il est tout a fait possible des les utiliser pour le passage de câbles.
Vous retrouverez cette information dans le Mémento Locaux d'Habitation de PROMOTELEC.

saïd boussoura

jade rénonation

Messages : 1

Enregistré le 29/11/2009

Re: Canalisation passée dans plinthe bois Le 29/11/2009 à 11:52
bonjours,

donc si je comprend bien on ne peu pas passé du fil, mais il est possible de passer avec un cable U1000 RO2V c'est ca?

Daniel ROSA

Sonorac

Messages : 269

Enregistré le 09/11/2007

Re: Canalisation passée dans plinthe bois Le 30/11/2009 à 22:16
Oui.