Bonsoir;
Pour la section pour l'alimentation de la PAC cela dépend, entre autre, de la longueur de la liaison. Pour l'alimentation de la maison, si le disjoncteur de branchement est un 60/75/90A, vous pouvez prévoir du 25 carré pour une longueur inférieur à 28M. (En principe EDF met le disjoncteur de branchement à l'intérieur pour une longueur infèrieur à 30M). Pour 20M la chute de tension disjoncteur de branchement-tableau pour 90A est environs 1,44%. Il reste 3.56% pour la pompe à chaleur. une section de 10 carré est possible dans ce cas pour une longueur maximale de 28M. un disjoncteur de 63A courbe D peut assurer la protection de cette longueur. Un courbe C peut également convenir (à voir avec la notice de la pompe).
Cordialement. Daniel.
|