La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Compatibilité domotique KNX/SOMPFY/IO-HOMECONTROL  

 
 

Eric RICHARD
Messages: 2
16/09/2009 2:09  

Bonjour,
ayant un projet de contruction de maison individuelle, j'aimerai m'orienter vers
une domotique KNX S-Mode avec élément DOMOVEA de Hager.

Le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver un fournisseur compatible avec
protocol KNX pour:

- volets extérieurs à lamelles orientables

- store et ouverture velux

Pourriez-vous m'aider svp HELP JE CRAQUE !!!

car

les volets à lamelles de chez SCHENKER

fonctionne via protocole SOMFY et les VELUX fonctionne via protocole
IO-HomeControl... bien-entendu INCOMPATIBLE avec le protocol KNX !!!

PLEASE, PLEASE HELP ME.

D'avance merci pour votre compréhension et votre réponse Cordialement


Citer
PHIL'CONDUCTEUR
Messages: 2
16/09/2009 2:09  

Bonsoir ,

Suite à votre question vous avez plusieurs possibilités

1°) Soit demander à votre installateur de BSO d'installer des moteurs de type filaire que vous pouvez raccorder directement aux actionneurs volets/stores EIB/KNX

2°) Soit utiliser les stores avec le bus somfy et utiliser une passerelle somfy /KNX ( mais limiter dans les possibilités, et surtout un coût supérieur).

3°) Soit utiliser le bus SCHENKER puisqu'il propose également une passerelle KNX ( mais là je ne connais pas les possibilités de leur bus)

La meilleure solution ('pour moi')reste l'utilisation de moteur filaire ce qui permet une plus grande souplesse dans le choix des modules KNX.

A noter que, dès lors qu'il y a une passerelle entre 2 technologie , le temps de réponse est un peu plus long

Pour la partie Velux , vous avez la possibilité de connecter directement les moteurs 24v sur des actionneurs volets 24V.
il suffit de demander à votre installateur de velux de ne pas vous livrer la commande et le transfo fourni par Velux.

A noter qu'il faut prévoir des alimentations redressées/stabilisées pour les alimenter.

Cordialement phil'conducteur


RépondreCiter
Eric RICHARD
Messages: 2
17/09/2009 2:09  

Concernant les Velux (4 en tout sur mon projet),
on m'a parlé effectivement d'une interface à rajouter qui coûte 200 à 300 € pour chaque Velux.
Vu le coût global à rajouter en interfaces, on m'a orienté vers un autre fabricant: les fenêtres de toit ROTO www.roto-frank.fr, pour lequel on n'aurait pas à rajouter ces interfaces.

Qu'en pensez-vous ?
Cordialement


RépondreCiter
PHIL'CONDUCTEUR
Messages: 2
17/09/2009 2:09  

Bonsoir,

Quelles sont exactement les commandes que vous désirez effectuer sur les fenêtres de toits ?

Commande d'ouverture ? commandes de volets ? commandes de vénitiens ?

Pour commander vos fen^tres de toits par le bus EIB/KNX vous n'avez pas besoin d'interface, il vous faut, par exemple : uniquement pour la commande des volets des fen^tres de toits,

1° un module KNX 4 sorties volet roulants 24V (chacun des moteurs étant cablé directement sur une des sorties du module)= prix public HAGER 291€ HT

2° une alimentation redressée montage sur rail din
suffisante pour l'ensemble des moteurs dimensionnée pour la puissance des velux.compter environ 100 à 150 € HT selon la marque.

3° et bien entendu un point de commande

si vous désirez également l'ouverture motorisée , il faut doubler les élements ci-dessus.

Ceci vaut aussi bien pour velux que Rotto

Si vous avez d'autres questions ou pourquoi pas, une démo sur les possibilitées étendu du bus KNX n'hésitez pas à me contacter

Cordialement

Phil-conducteur


RépondreCiter
Anonyme
 Anonyme
Messages: 0
30/09/2009 2:09  

Bonjour,
Après avoir chercher partout, sur tous les forums, et surtout en allemagne car ils sont un peu plus avancés que nous,j'ai décider d'acheter 4 volets roulant Velux pour être commandés via un module TXA de chez Hager.
J'avais même contacter plusieurs fois le service client de Velux, et ils m'avaient affirmer qu'il fallait passer par leur interface. ( KUX100 et une autre pour commander tous les volets en même temps ).
Lors de la commande , je ne savais toujours pas si ça allait marcher. Bref, ... j'ai essayé le moteur en alimentant directement en 24V CC et ça marche impeccablement bien. Le volet se comporte de la même manière qu'un volet commandé avec l'interface Velux. ( Petit retour en arrière à la fin de la fermeture par exemple ).

Par contre, il ne faut jamais brancher le Volet Velux sur l'interface IO-Home... seulement l'utiliser en inversion de polarité.
Voilà mon expérience si ça peut aider !


RépondreCiter
  
En travaux
Votre navigateur est obsolète

Pour accéder à ce site, vous devez mettre à jour votre navigateur

  
En travaux