La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Coupure non accessible   

 
 

Frédéric Pilon
Rejoint : depuis 2 mois 
Messages: 1
05/01/2013 8:11  

J'ai le cas du maison après diag. Elec, ou l'AGCP se trouve dans le garage avec le tableau, et n'est accessible quand sortant de la maison. Si j'ai bien compris je peux mettre une coupure d'urgence type arrêt d'urgence (bobine Mx etc...) dans le logement, ce qui éviterai de tirer des gros câbles et poser un tableau plus un ienter. sectionneur (AGPC)dans le logement, ce qui nécessite de gros travaux .


RépondreCiter
Daniel ROSA
Rejoint : depuis 2 mois 
Messages: 50
05/01/2013 8:30  

Oui, vous pouvez installer une coupure d'urgence.

Cordialement.
Daniel.


RépondreCiter
Bruno GENDRON
Rejoint : depuis 2 mois 
Messages: 66
14/01/2013 10:26  

En locaux d'habitation, la coupure d'urgence doit être à manoeuvre manuelle directe : l'usage d'une commande à distance (contacteur, bobines,...) comme seul organe de coupure de l'ensemble de l'installation électrique n'est pas admis. Pour en savoir plus, se référer au guide 'Installations électriques des logements existants - prévenir les risques encourus' édité par l'association Promotelec. Cordialement.