coupure simultanée omnipôlaire  

 
 

Romain LAMBERT
Messages: 2
20/06/2013 1:40  

bonjour,
j'aurai aimé savoir comment voit on qu'un AGCP est à coupure simultanée omnipôlaire?
cordialement,


RépondreCiter
Romain LAMBERT
Messages: 2
20/06/2013 1:40  

bonjour,
j'aurai aimé savoir comment voit on qu'un AGCP est à coupure simultanée omnipôlaire?
cordialement,


RépondreCiter
Jean-christian SUROWIEC
Messages: 238
12/07/2013 6:21  

En réponse à votre post, la coupure simultanée et omnipolaire d’un AGCP se vérifie visuellement à partir des indications données sur la face avant de l’appareil, à savoir l’indication écrite et/ou sous la forme d’un symbole normalisé du nombre de pôles coupés. En outre, après avoir actionné l’AGCP, la vérification d’absence de tension (VAT) à ses bornes aval est un moyen de s’assurer que tous les pôles de phase ont bien été coupés.

L’équipe technique de l’association Promotelec


RépondreCiter
  