La section des conducteurs entre l'AGCP et le tableau en 220 triphasé est-elle la même qu'en 220 monophasé ? (pour mon cas 30 A)


Citer
Aziz BENDOUMA
Messages: 292
08/04/2009 2:04  

Bonsoir;

Si c'est la liaison entre L'AGCP en limite de propriétés, et le tableau du client, la section est moins importante sur un réseau 400V (400 volt entre phases, 230V entre phase et neutre).
à titre indicatif voici quelques valeurs pour différente longueur de liaison pour un ACPG de 30A, et du câble en cuivre:
0 à 66M 10 carré
66-107M 16 carré
107-166M 25 carré

vous pouvez utiliser cette formule simplifié en triphasé 400V pour une chute de tension de 2% L=174*S/I
avec L longueur de la liaison
S section du câble en cuivre
I l'intensité de l'AGCP

Cordialement.
Daniel.


RépondreCiter
Bruno GENDRON
Messages: 57
19/05/2009 2:05  

Attention, il ne faut pas confondre :

- les sections minimales autorisées entre un disjoncteur de branchement et un tableau électrique, dans le cadre du diagnostic électrique obligatoire ; dans ce cas, le tableau 5 de la norme XP C 16-600 s'applique indifféremment que le disjoncteur de branchement soit monophasé ou triphasé.

- les sections minimales autorisées par la norme NF C 15-100 pour respecter une chute de tension de 2% entre un disjoncteur de branchement en limite de propriété et un tableau électrique à l'intérieur d'une maison individuelle. Ces dispositions de chutes de tension sont sans objet par rapport au diagnostic électrique réglementaire.