Bonjour,

J'ai fait une mesure de terre chez un de mes clients d'une valeur de 240 Ohms. Entre parenthèses il n'est en fait pas rare de trouver des valeurs de terre très supérieures à 100 ohms. bref....

Si je me réfère à la NF C 15-100, notamment l'amendement A5 (mais c'est déjà stipulé dans la première édition), il est dit:


Lorsque la valeur de la résistance de la prise de terre, même après essai d’amélioration,
reste supérieure à 100 ohms en raison par exemple de la nature du terrain, il y a lieu de
protéger l'installation par un ou des dispositifs différentiels de moyenne sensibilité de
courant différentiel-résiduel assigné inférieur à 500 mA tel que définis dans le Tableau 10-1A
du présent paragraphe.


Et dans le fameux tableau 10-1A, il est indiqué des valeurs de terre avec la sensibilité d'AGCP correspondant, par exemple:

500 mA     -----     100 ohms

300 mA     ------   167 ohms

100 mA     ------    500 ohms

La réfection de la ligne de terre allant conduire à de gros travaux (tranchée de 10m de long sur 1 m de profond sur un terrain où c'est à peu près impossible de trouver l'espace requis, (merci, j'ai testé les piquets, ça ne sert absolument à rien...)), j'ai donc demandé à mon client d'appeler Enedis pour changer l'AGCP. Refus! tout va bien selon eux!

Je prends le relais en appelant moi-même.

Déjà l'interlocuteur, qui se trouve être le même qui a répondu à mon client quelques minutes avant, ne comprends pas de quoi je parle.... j'explique, il contacte un de ses collègues technicien qui répond qu'ils n'ont de toutes façon que des AGCP de 500 mA.

Que faut-il faire dans ce cas-là??

cordialement,

A. Bonnefoy


Citer
pascallegoff
Messages: 692
25/11/2022 10:26  

Bonjour Monsieur,

Merci de l'intérêt que vous portez à l'Association Promotelec.

En réponse à votre question, ce n'est pas le disjoncteur de branchement qui est a réglé, c'est la protection de votre installation.

Voir en document joint, notre tableau " Adéquation entre la sensibilité du dispositif différentiel à l’origine de l’installation et la résistance de la prise de terre des masses".

Ce tableau est extrait de notre document intitulé "officiel de l'électricité - installations électriques des bâtiments d'habitation neufs", nous vous invitons vivement à vous le procurer à l'adresse suivante :

Voir officiel 

Bien à vous

Equipe Technique Association Promotelec


RépondreCiter
  