Bonjour,

Actuellement en auto construction d'une maison de plain pied avec garage attenant et communiquant (le garage est cependant éloigné des pièces de vie).

Est-il possible d'avoir un ETEL dans le garage (avec AGCP et compteur EDF) et un ETEL à l'intérieur de la maison (avec tableau de répartition, équipé d'un inter sectionneur pour coupure d'urgence et du coffret de communication) ?

La distance entre les deux ETEL serait de 14mètres, le réglage de L'AGCP serait de 60A.

Merci pour votre réponse.


Citer
pascallegoff
Messages: 587
23/12/2021 3:51  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre intervention sur notre forum d'échanges, la norme NFC 15-100 autorise la mise en place de deux ETEL, votre solution est donc correcte dans le sens de la norme.

Bien à vous

L'Equipe Technique de 'Association Promotelec