Bonjour Monsieur
En réponse à votre intervention sur notre forum d’échanges, voici notre réponse :
Dans une installation électrique, l’éloignement entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition influe sur la section du câble à utiliser. Cette section dépend de la longueur du câble à mettre en place et de l’intensité maximale de réglage du disjoncteur.
Quelques exemples de sections de câble en monophasé (cuivre)
Calibre du disjoncteur de branchement :
De 10A à 30A :
section de câble de 10 mm² à mettre en place pour une longueur maximale de 33 mètres
section de câble de 16 mm² à mettre en place pour une longueur maximale de 53 mètres
section de câble de 25 mm² à mettre en place pour une longueur maximale de 83 mètres
De 15A à 45A :
section de câble de 10 mm² à mettre en place pour une longueur maximale de 22 mètres
section de câble de 16 mm² à mettre en place pour une longueur maximale de 36 mètres
section de câble de 25 mm² à mettre en place pour une longueur maximale de 56 mètres
De 30A à 60A :
section de câble de 16 mm² à mettre en place pour une longueur maximale de 27 mètres
section de câble de 25 mm² à mettre en place pour une longueur maximale de 42 mètres
section de câble de 35 mm² à mettre en place pour une longueur maximale de 58 mètres
Pascal de l’Equipe Technique de l’Association Promotelec
Veuillez Connexion ou Inscription
Pour faire vérifier votre installation électrique, contactez un professionnel parmi les partenaires de l'association Promotelec.
Fédération Nationale des
Professionnels Indépendants de
l’électricité et de l’électronique
Fédération Française des
entreprises de génie
électrique et énergétique
Fédération
interprofessionnelle
du diagnostic immobilier
Syndicat des Entreprises de Génie électrique et Climatique
Union nationale artisanale équipement électrique et électrodomotique
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
Veuillez Connexion ou Inscription