Arrivée ENEDIS et Position ETEL  

 
 

Pedro
Messages: 1
26/02/2020 11:58  

Bonjour à toutes et tous,

Dans le cadre d'une construction, la prise de terre, ainsi que l'arrivée ENEDIS (TPC90) + 2 TPC45 (PTT) + 2 TPC25 (Attente) + 1 TPC63 (Portail) sorte de la dalle (radier) de mon SOUSSOL. L'ETEL se trouve à la verticale des arrivées au niveau RDC. Un mur de refend est aussi présent (séparation VS/Sous sol) à cet endroit. Puis-je faire remonter l'ensemble des gaines ? Si oui gaine ICTA ? Protection dans colonne type GTL.

Une autre solution est de passer par la partie vide sanitaire, sortie de terre et une remontée directe au RDC (1m de VS).

Je ne trouve pas mes réponses ni dans la NFC15-100 ni sur votre guide.

Merci d'avance pour votre aide en espérant ne pas faire doublon avec un sujet similaire.

Cordialement


Citer
pascallegoff
Messages: 307
27/02/2020 9:26  

Bonjour Monsieur,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec.

En réponse votre question, pour rappel, l’ETEL est destiné à contenir la GTL. La norme NFC 15-100 n’interdit pas d’installer l’ETEL au sous-sol, à condition toutefois que celui-ci soit directement accessible. Elle accepte également que les branchements soient effectués à partir du bas de l’installation électrique générale.

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
Pedro
Messages: 1
03/03/2020 10:46  

@pascallegoff

Bonjour Monsieur, merci pour cette réponse mais qui malheureusement ne correspond pas à ma question.

Je ne cherche pas la position de l'ETEL (ça c'est déjà défini). Je veux savoir quels types de gaine/tube/protection je dois utiliser pour faire remonter contre mon mur de refend les diverses gaines TPC depuis la dalle du sous-sol jusqu'au RDC, vu que de ce coté du mur les gaines seraient apparentes.

Je voulais faire remonter derrière une goulotte de GTL type DRIVIA pour habiller mais la gaine à l'intérieur doit passer en ICTA ou puis-je laisser le la TPC ?

D'avance merci


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 307
03/03/2020 3:01  

Bonjour Monsieur,

En réponse votre question, la norme NFC 15-100 n'interdit pas la mise en oeuvre de conduits TPC et ICTA dans la GTL.

Cette réponse complète vos questions déjà traitées.

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotele