Bonjour,

je fais parti d'un conseil syndical d'une copropriété dans laquelle nous n'avions qu'un seul tableau électrique délivrant une capacité de 60kw. Nous avons fait intervenir ENEDIS afin de poser deux nouveaux tableaux offrant chacun 60 kw et ainsi pouvoir passer à une capacité de 180kw. Il nous faut à présent faire intervenir EDF pour relier ces deux nouveaux tableaux au réseau mais auparavant nous devons demander le consuel. Les personnes d'ENEDIS nous ont dit qu'il fallait demander un consuel pour chacun des tableaux. Les deux nouveaux tableaux sont destinés à être utilisés par plusieurs appartements de la copropriété et non pour un appartement bien précis. Avec un autre propriétaire nous voulons bien demander un consuel pour chacun des deux tableaux comme s'ils étaient destinés uniquement à nos appartements respectifs mais au final cela ne sera pas le cas puisque plusieurs appartements seront reliés à chacun des deux tableaux. De plus nous ne voulons pas que ces tableaux soit associés à nous en tant que particulier mais à la copropriété dans son ensemble car les futures factures doivent arriver au Syndic professionnel qui gère le bâtiment. Comment dois-je procéder?. Le service consuel que j'ai contacté pour expliquer notre cas m'a demandé de vous contacter. Merci de votre retour. Cordialement. Laurent


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 132
10/08/2018 2:34  

Bonjour Vetterl,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette intervention.

En réponse à votre question, l'installation que vous souhaitez réaliser n'est pas conforme à la norme NF C 15-100 qui précise que chaque installation électrique doit comporter son propre compteur, tableau, etc.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

Officiel de l'Electricité 

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifelec : http://www.qualifelec.fr/

 Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
dcimag
Messages: 2
15/09/2018 10:43  

Bonjour, Quentendez-vous par "chaque installation électrique doit comporter son propre compteur, tableau, etc." Dans un immeuble, il y a un lot faisant l'objet d'un seul bail commercial mais qui est réparti entre une boutique à Rez-de-chaussée et le logement du commerçant à l'étage. Est-ce à dire qu'il doit y avoir 2 tableaux distincts ?

Quel est l'art de la C15-100 précisant ce point?

Merci de votre réponse


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 132
18/09/2018 4:04  

Bonjour dcimag,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette nouvelle intervention.
En réponse à votre question et plus clairement, un compteur ou un tableau électrique ne peuvent être communs à 2 installations électriques distinctes. En l’occurrence ici, la boutique du rez-de-chaussée et le logement du commerçant à l'étage.

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
dcimag
Messages: 2
18/09/2018 9:51  

Merci pour votre retour.

Actuellement il y a un seul tableau d'arrivée EDF (compteur, disjoncteur…) puis divers départs de circuit alimentant les lieux dont un dessert la boutique avec une protection en tête de ligne.

Est-ce à dire que je dois exiger que le commerçant contracte un 2e abonnement  élec avec création d'un 2e tableau, quand bien même les 2 seraient au nom de la seule société exploitant les lieux ?

Je ne conteste absolument pas votre réponse, je vous fait confiance, bien sûr, mais ça me semble particulièrement étonnant.

Quel article de la C15-100 spécifie cela ?

Merci d'avance. DC

 

Le commerçant est logé dans les murs exploités par la société 

 


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 132
19/09/2018 2:01  

Bonjour dcimag,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette nouvelle intervention.
En réponse à votre question et plus clairement, un compteur ou un tableau électrique ne peuvent être communs à 2 installations électriques distinctes. En l’occurrence ici, la boutique du rez-de-chaussée et le logement du commerçant à l'étage.

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec