Bonjour , 
nous sommes dans la situation d’une construction de type 2 . Le compteur électrique Enedis est en limite de propriété , et notre compteur maison est situé à 160 mètres .

nous faisons nous meme les travaux et nous avons des difficultés pour déterminer la section en cuivre pour du monophasé . On nous a conseillé du U1000 R2V 2x50 mm2 .

est ce suffisant pour alimenter notre maison ? 
ou faut il une plus grosse section ?

merci

cordialement


Citer
pascallegoff
Messages: 552
26/10/2021 4:45  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre intervention sur notre forum d'échanges, nous vous invitons à vous référer au tableau ci joint, il fait état des longueurs maximales (en mètres) entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition en monophasé, pour une chute de tension de 2%.

L'Equipe technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
SIMONs
Messages: 3
26/10/2021 7:00  

@pascallegoff

Merci de votre réponse , mais je ne vois pas le tableau joint sur votre réponse .

Pouvez vous me le partager de nouveau svp ?

Je vous remercie


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 552
27/10/2021 9:58  

Bonjour Monsieur,

il est en pièce jointe à ce message.

Bien à vous

L'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
SIMONs
Messages: 3
29/10/2021 2:11  

@pascallegoff


Merci de votre réponse .

En regardant votre tableau pour du 45A il me faudrait du 70mm2

Cependant j’ai trouvé une application Nexans qui calcule la section de câble . Et sur l’application pour une chute de tension de 3% max , l’application me dit du 50mm2 pour 45A et 70mm2 pour du 60A

Savez vous pourquoi sur Nexans ils parlent de 3% de chute de tension , et votre tableau 2% de chute ?


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 552
29/10/2021 4:15  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre  intervention sur notre forum d’échanges, 2 % c’est pour chaque branchement individuel (liaison au réseau + dérivation individuelle) lorsqu'il est raccordé directement au réseau et 3 % c’est pour de l'éclairage.

Bien à vous

L’Equipe technique de l’Association Promotelec