Je suis en auto-construction sur un chantier de maison neuve, et je me pose une question concernant la modification de l'emplacement de l'ETEL.
Dans mon cas, des fourreaux TPC ont été tirés depuis le coffret de raccordement au travers de la dalle dans une pièce de la maison, le cellier. La terre électrique (une boucle autour des fondations) se retrouve aussi à sortir au même endroit. Il s'agissait en effet de l'endroit d'origine du tableau électrique, et donc de l'ETEL.
D'autres fourreaux TPC ont été installés au travers de la dalle depuis ce même endroit jusque dans une autre pièce: le local technique du RDC. 
Il s'avère que pour plusieurs raisons techniques, il est plus intéressant de faire le tableau électrique et l'ETEL dans ce local technique du RDC.
Mes questions sont donc les suivantes:
Ai-je le droit de faire un chemin de câble au travers des 2 fourreaux (1er fourreau : coffret raccordement->cellier, puis 2nd fourreau: cellier->local technique) pour le raccordement de mon tableau électrique ?
Si oui, comment puis-je effectuer le raccord au niveau des 2 fourreaux  dans le cellier pour la terre comme pour les phases (TPC, ICTA, ...)?

Merci d'avance pour la réponse.


Citer
pascallegoff
Messages: 587
06/01/2022 3:37  

Bonjour Monsieur,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec.

En réponse à votre intervention sur notre forum d’échange, si nous comprenons bien votre question, le perçage des fourreaux n'est pas autorisé par la norme NFC 15-100. En conséquence vous devez mettre en œuvre un autre fourreau.

Bien à vous

L’Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
bibindoum
Messages: 7
06/01/2022 4:55  

Bonsoir,

Je me rend compte que ma question n'était effectivement pas claire.
Le fourreau actuel pour le raccordement du tableau électrique n'arrive pas au bon endroit. M'est-il possible de rajouter un fourreau équivalent au bout du premier et de traverser un mur pour amener l'arrivée d'électricité à un autre endroit ? Est-il possible de faire la même chose pour la prise de terre ? Si oui, avec quel type de fourreau cela est possible ?

Bonne soirée


RépondreCiter
bibindoum
Messages: 7
06/01/2022 6:59  

Bonsoir,
Pour illustrer mon propos, voici 3 liens d'hébergement de photos de mon installation.
Coffret de raccordement -Cellier - Local Technique
Mes questions sont donc: M'est-il possible de passer la terre dans le fourreau 2 ?
Est-il possible de faire le même chemin que le câble 3g2,5 visible sur la photo pour aller jusque dans le local technique, afin d'installer l'ETEL dans ce dernier ?
Faut-il plusieurs fourreaux pour la terre et les phases ?


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 587
07/01/2022 10:16  

Bonjour Monsieur,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec.

En réponse à votre nouvelle intervention sur notre forum d’échange, nous nous rapprochons d'un de nos spécialiste en électrique et nous reviendrons vers vous dès que nous aurons eu son retour.

Bien à vous

L’Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 587
07/01/2022 12:00  

Bonjour Monsieur,

Nous avons eu le retour de notre expert en électricité, il est tout à fait possible de prolonger un conduit TPC, vide de préférence, en utilisant un manchon du diamètre correspondant et en prenant soins de prolonger également l'aiguille avec une épissure pérenne dans le temps afin de pouvoir retirer sans difficultés les câbles par le suite. (voir illustration jointe)

Bien à vous

L’Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
bibindoum
Messages: 7
07/01/2022 6:20  

Bonsoir !

Merci beaucoup pour le retour !
La boucle de fond de fouille en cuivre sort actuellement dans mon cellier (comme vu sur la photo). Je souhaite installer la barrette de mesure de la terre juste au dessus et faire passer le conducteur principal de protection vers le local technique. M'est-il possible d'utiliser le même fourreau (à savoir le num 2 sur les photos) que pour le câble venant du coffret de raccordement ? Faut il utiliser des gaines ICTA pour les séparer à l'intérieur du fourreau ?

Encore merci pour les informations !


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 587
10/01/2022 10:33  

Bonjour Monsieur,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec.

En réponse à votre nouvelle intervention sur notre forum d’échange, la terre et le câble d'alimentation doivent être dans des fourreaux distincts.

Bien à vous

L’Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
bibindoum
Messages: 7
14/01/2022 11:51  

@pascallegoff

Bonjour,

Merci pour ces précisions.

La gaine dans laquelle va passer le conducteur principal de terre pour rejoindre le cellier peut-elle être un simple fourreau tpc 40mm?

Nous avons une autre question concernant l'arrivée des telecoms. Les deux fourreaux prévus à cet effet (venant du poteau téléphonique) arrivent dans le cellier (comme sur la photo). Est-il possible de les prolonger chacun par un manchon et un fourreau de même section (soit 40mm) passant au dessus de la dalle béton (dans le plancher) pour rejoindre le local technique (et donc le tableau principal)?

Encore merci pour toutes ces réponses,

Bonne journée.


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 587
14/01/2022 3:43  

Bonjour Monsieur,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec.

En réponse à votre nouvelle intervention sur notre forum d’échange,  le câble de terre peut en effet être mis en œuvre dans un fourreau TPC de 40mm².

Par ailleurs, pour les câbles télécom, votre solution est acceptée cf la norme NF C 15-100.

Bien à vous

L’Equipe Technique de l'Association Promotelec