Coupure d'urgence N10.1.4.4  

 
 

joder
Messages: 25
13/06/2019 7:49  

Bonjour

je suis dans le cas d'un type 2 panneau de comptage à l'extérieur. En page 205/206 de l'officiel, j'ai compris que je devais rajouter un disjoncteur assurant cette fonction de coupure. Mais doit il être intégré dans le tableau divisionnaire ou doit il être séparé et situé au dessus du tableau?

Merci pour votre aide


Citer
pascallegoff
Messages: 232
17/06/2019 4:10  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre question, la norme NF C 15-100 ne précise rien quant au positionnement de la coupure d’urgence dans la GTL. Elle précise seulement que l’organe de manœuvre du dispositif de coupure d’urgence doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,80 m au-dessus du sol fini et à l’intérieur du logement.

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifélec

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  