La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Emplacement ETEL  

 
 

jeromew
Messages: 1
20/06/2021 12:48  

Bonjour à tous ,

Je n'ai malheureusement pas trouvé réponse dans l'officiel de l'électricité , au sujet de l'emplacement de l'ETEL .

Dans une maison individuelle , est ce que l'ETEL ( et donc la coupure d'urgence ) peut se trouver dans une cave ( au -1 ) dans un local dédié type "chaufferie" ?  ( La NFC 15100 est assez "imprécise" à ce sujet )

Concernant le type de branchement , est ce que le client peut choisir le type ? ( J'aurai souhaité un type 2 ) .

Dans le cas d'un branchement type 2 , existe t'il des appareils dédiés pour la coupure d'urgence , ou un simple DDR 63A fera l'affaire ?

Merci


Citer
pascallegoff
Messages: 509
23/06/2021 10:23  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre intervention sur notre forum d'échanges, il faut savoir que l’ETEL est un emplacement du logement dédié à l’alimentation électrique, la protection électrique et le contrôle-commande. L’introduction de cette notion a pour but de dissocier le volume réservé des matériels mis en œuvre dans ce volume. Ce volume est destiné à contenir la gaine technique logement (GTL) qui devient la « matérialisation » des équipements installés dans l’ETEL. L’ETEL est situé dans le logement, de préférence à proximité d’une entrée ou dans un local annexe directement accessible. L’ETEL ne doit en aucun cas se trouver dans un
local contenant une baignoire ou une douche.

Concernant le branchement de type 2, il est proposé lorsque le compteur est placé en limite de propriété et que la longueur de cette liaison est supérieure à 30 m environ. Le compteur électronique et le disjoncteur de branchement sont alors placés dans un coffret en limite de propriété.

Par ailleurs, dans les petites installations ne comportant qu’un seul tableau, le disjoncteur général à l’origine de l’installation peut assurer la coupure d’urgence s’il est facilement et rapidement accessible.

Bien à vous

L'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 509
06/07/2021 3:31  

Bonjour,

En réponse à votre question et pour rappel, l’ETEL est un emplacement du logement dédié à l’alimentation électrique, la protection électrique et le contrôle-commande. L’introduction de cette notion a pour but de dissocier le volume réservé des matériels mis en œuvre dans ce volume. Ce volume est destiné à contenir la gaine technique logement (GTL) qui devient la « matérialisation » des équipements installés dans l’ETEL.
L’ETEL est situé dans le logement, de préférence à proximité d’une entrée ou dans un local annexe directement accessible. L’ETEL ne doit en aucun cas se trouver dans un local contenant une baignoire ou une douche.
Les dimensions minimales de l’espace technique électrique du logement sont (voir
figure 83) :
• largeur : 600 mm ;
• profondeur : 250 mm.

Pour compléter notre réponse, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs  » de la collection L’Officiel de l’électricité.
Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

Officiel de l'électricité

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifelec

Bien à vous

L'Equipe technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  
En travaux
Votre navigateur est obsolète

Pour accéder à ce site, vous devez mettre à jour votre navigateur

  
En travaux