Infos sections et normes local TGBT  

 
 

rom30600
Messages: 4
24/10/2019 3:30  

Bonjour,

-je dois faire raccorder un terrain agricole, le PDL (12kvA) est à 75m de l'emplacement du TGBT, d'après les infos trouvées il faut une section de 50mm2 pour 60A ou 35mm2 pour 45A. Est ce que l'on détermine la section en fonction de la puissance d'abonnement choisie ou l'on prévoit une section en fonction de la puissance de raccordement ?

-Je dois construire un local à l'emplacement du forage qui accueillera la pompe d'irrigation, puis-je me servir de ce local pour y installer le TGBT ?

Si non, un étage séparé sur la meme construction pourrait il convenir ?

Merci


Citer
pascallegoff
Messages: 307
30/10/2019 10:15  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre question (déjà postée ici sur ce forum), la section du câble à mettre en œuvre est définie en fonction de la puissance souscrite. Votre mail ne précise pas cette puissance, nous ne sommes donc pas en mesure de vous apporter une réponse satisfaisante.

Par ailleurs et concernant votre deuxième question, l’alimentation électrique des parties privatives extérieures d’un logement doit respecter certaines dispositions définies par la norme NF C 15-100. Dans un environnement humide, tel que c’est le cas ici, les matériels utilisés doivent être dotés d’une protection spéciale contre les chutes verticales d’eau, avec un indice IPX1 minimum. Il n’y a aucune contre-indication.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

L'Officiel de l'électricité

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifélec

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
rom30600
Messages: 4
14/11/2019 10:36  

@pascallegoff

Bonjour, merci pour vos précisions, il me me reste cependant quelques questions.

1-Mon installation " agricole " sera evolutive donc je vais souscrire à une puissance de 3kva dans un premier temps pour ensuite evoluer vers 6 ou 9kva, que faudra t il changer lors de ce changement de puissance au nivau du TGBT ?

2-Je vais donc prévoir la liaison PDL > TGBT  pour une puissance de 9kva, sur 75m d'après vos tableaux il faut un section de 35mm2 pour un cable cuivre ou 70 pour un cable alu, est ce bien cela ?

3-Quelle est la section du cable de terre correspondant à cette installation ?

4-Pour un branchement de type 2, le disjoncteur 500ma à l'interieur de la propriété est à la charge du client ou d'Enedis ?

En vous remerciant.


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 307
19/11/2019 4:26  

Bonjour Monsieur

En réponse à vos questions, nos réponses ci-dessous.

1-Mon installation " agricole " sera evolutive donc je vais souscrire à une puissance de 3kva dans un premier temps pour ensuite evoluer vers 6 ou 9kva, que faudra t il changer lors de ce changement de puissance au nivau du TGBT ?

La réponse de Promotelec : en cas de changement de puissance au niveau du compteur, la section de câble ne sera plus adaptée. La section de câble n’est pas la même pour un 6 ou un 9 Kva.

2-Je vais donc prévoir la liaison PDL > TGBT pour une puissance de 9kva, sur 75m d'après vos tableaux il faut un section de 35mm2 pour un cable cuivre ou 70 pour un cable alu, est ce bien cela ?

La réponse de Promotelec : Pour une puissance au compteur de 9 kVA sur une longueur de 75 m, les sections de câble en cuivre et en aluminium sont les suivantes :
Cuivre : 9 kVA sur une longueur de 75 m : 50 mm².
Aluminium : 9 kVA sur une longueur de 75 m : 95 mm².

3-Quelle est la section du cable de terre correspondant à cette installation ?

La réponse de Promotelec : Section minimale : 16 mm² si en cuivre isolé – 25 mm² si encuivre nu – 50 mm² si en acier galvanisé

4-Pour un branchement de type 2, le disjoncteur 500ma à l'interieur de la propriété est à la charge du client ou d'Enedis ?

La réponse de Promotelec : Deux cas de figure existent et dépendent de la distance entre le point de livraison et l’emplacement du disjoncteur de branchement dans l’habitation. Si cette distance est inférieure à 30m, c’est un branchement de type 1, et alors c’est à votre fournisseur d’énergie de poser le DB à l’intérieur de la maison, en revanche, si cette distance est supérieure à 30m, c’est un branchement de type 2, votre fournisseur d’énergie installe un DB en limite de propriété et c’est à la personne en charge d’effectuer les travaux d’’électricité de poser le disjoncteur de branchement l’intérieur de l’habitation

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  