Bonjour,
Dans un immeuble ne disposant pas de terre, est il possible d'installer dans les parties communes, une prise de courant 2P+T équipée en tête d'installation d'un inter diff 30mA ?
La prise de courant servira pour le ménage des communes (aspirateur....)
Merci d'avance pour vos retours,
Cordialement
Hervé
Bonjour Monsieur,
En réponse à votre intervention, dans le cas d’un bâtiment existant dépourvu d’une prise de terre, chaque socle de prise de courant doit comporter un contact de terre raccordé à un conducteur de protection mis à la terre. En l’absence d’un tel conducteur de protection (bâtiment ne disposant pas de terre), les socles de prise de courant ne doivent pas comporter de contact de terre et doivent être protégés par dispositif différentiel à haute sensibilité (≤ 30 mA), à titre de mesure compensatoire. En présence de socles de prise de courant 2P+T dont les circuits sont dépourvus de conducteur de protection, une étiquette « broches de socles de prise de courant non reliées à la terre » doit se trouver à proximité du dispositif de coupure d’urgence.
Bien à vous
L'Equipe technique de l'Association Promotelec
Veuillez Connexion ou Inscription
Pour faire vérifier votre installation électrique, contactez un professionnel parmi les partenaires de l'association Promotelec.
Fédération Nationale des
Professionnels Indépendants de
l’électricité et de l’électronique
Fédération Française des
entreprises de génie
électrique et énergétique
Fédération
interprofessionnelle
du diagnostic immobilier
Syndicat des Entreprises de Génie électrique et Climatique
Union nationale artisanale équipement électrique et électrodomotique
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment
Veuillez Connexion ou Inscription