installer un éprise 2P+T dans immeuble sans terre  

 
 

HERVE01600
Messages: 1
23/02/2021 3:24  

Bonjour,

Dans un immeuble ne disposant pas de terre, est il possible d'installer dans les parties communes, une prise de courant 2P+T équipée en tête d'installation d'un inter diff 30mA ?

La prise de courant servira pour le ménage des communes (aspirateur....)

Merci d'avance pour vos retours,

Cordialement

Hervé


Citer
pascallegoff
Messages: 448
25/02/2021 9:25  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre intervention, dans le cas d’un bâtiment existant dépourvu d’une prise de terre, chaque socle de prise de courant doit comporter un contact de terre raccordé à un conducteur de protection mis à la terre. En l’absence d’un tel conducteur de protection (bâtiment ne disposant pas de terre), les socles de prise de courant ne doivent pas comporter de contact de terre et doivent être protégés par dispositif différentiel à haute sensibilité (≤ 30 mA), à titre de mesure compensatoire. En présence de socles de prise de courant 2P+T dont les circuits sont dépourvus de conducteur de protection, une étiquette « broches de socles de prise de courant non reliées à la terre » doit se trouver à proximité du dispositif de coupure d’urgence.

Bien à vous

L'Equipe technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  