Interrupteur comme boite de dérivation

Bonjour,

Dans une installation neuve, je souhaite savoir s’il est possible d’alimenter un interrupteur avec son câble 5 fils puis de renvoyer l’interrupteur directement sur l’éclairage sans repasser par le tableau ?

Est-il possible de ponter les arrivés d’interrupteur pour l’éclairage de différentes pièces ?

Cordialement


Citer
pascallegoff
Messages: 714
05/10/2018 2:53  

Bonjour magma,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette intervention.

En réponse à vos questions, non, la norme n’autorise pas ce type d’installation, vous devez passer par le tableau. Par ailleurs et en réponse à votre 2ieme question, le repiquage des conducteurs, c’est-à-dire la connexion sur les bornes d’un matériel des conducteurs servant à l’alimentation d’autres matériels, n’est autorisé que sur les prises de courant et sur les luminaires.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

L'Officiel de l'Electricité

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifelec

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec