Je suis confronté à une difficulté d'interprétation de la NF C15-100.

Elle interdit le passage de canalisations de ventilation dans l'ETEL, qui fait "toute la hauteur du sol fini au plafond".

Quelle interprétation faut-il donner ici au mot "plafond" ? Un faux-plafond non démontable (type BA13) arrête-t'il l'ETEL ? Est-il autorisé de passer un réseau VMC dans un coffrage non démontable au-dessus de l'ETEL, comme dans la perspective disponible à l'adresse ci-dessous ? Ou bien le mot "plafond" doit-il être compris comme "dalle béton" ?

[url= ][/url]

Je vous remercie grandement par avance pour votre aide.


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 184
31/01/2019 9:06  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre question, dès le moment où vous vous situez en dehors de l’ETEL (espace technique électrique du logement), vous êtes hors volume. Par conséquent, il est possible de passer un réseau VMC dans un coffret non démontable situé au-dessus, comme c’est précisé sur votre plan.

Nous vous rappelons que l’ETEL est un emplacement du logement dédié à l’alimentation électrique, la protection électrique et le contrôle-commande. Ce volume est destiné à contenir la gaine technique logement (GTL) qui devient la « matérialisation » des équipements installés dans l’ETEL.
Les dimensions intérieures minimales de l'ETEL sont pour tous les logements :
Largeur = 600 mm ; Profondeur = 250 mm ; Hauteur = toute la hauteur du SOL FINI au plafond.
Ces dimensions minimales sont précisées en 10.1.4.1.2 de la norme NF C 15-100.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

L'Officiel de l'Electricité

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifélec

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
julien
Messages: 1
14/02/2019 1:55  

Bonjour,

Je souhaite poser mon tableau électrique et la GTL sur un mur qui fait 45cm en partant de l'angle droit de ma maison et la porte d'entrée.

Ai-je le droit de le faire sachant que j'ai vu qu'il y a une règle de 60cm à respecter?

Il y a donc 15cm (de mur manquant) qui se trouve donc devant la porte d'entrée.

Merci de votre aide.


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 184
20/02/2019 12:30  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre question, les dimensions intérieures minimales de l'ETEL qui contient la GTL sont, en largeur de 600 mm, en profondeur de 250 mm et en hauteur de toute la hauteur du sol fini au plafond. Ces dimensions minimales sont une exigence de la norme NF C 15-100 (en 10.1.4.1.2). Vous êtes donc dans l’obligation de respecter ces 600 mm.

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec