La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Liaison coffret cible et panneau de comptage  

 
 

jacques
Messages: 1
10/01/2022 7:25  

Bonjour a vous .

Pour une construction neuve avec vide sanitaire faut t il obligatoirement une gaine IK10 sur tous la longueur entre le panneau de comptage dans le garage et le coffret cible en limite de propriété. Ou peux t on la jonctionner avec une gaine 90 rouge .merci de vos réponses CDT.


Citer
pascallegoff
Messages: 581
11/01/2022 2:21  

Bonjour Monsieur,

Merci de l'intérêt que vous portez à l'association Promotelec.

En réponse à votre intervention sur notre forum d'échanges, il est tout à fait possible de prolonger un conduit TPC, vide de préférence, en utilisant un manchon du diamètre correspondant et en prenant soins de prolonger également l'aiguille avec une épissure pérenne dans le temps afin de pouvoir retirer sans difficultés les câbles par le suite. Ils doivent être conformes à la norme  NF EN 50086-2-4 (IP & IK)

Bien à vous

L’Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  
En travaux
Votre navigateur est obsolète

Pour accéder à ce site, vous devez mettre à jour votre navigateur

  
En travaux