Mise à la terre  

 
 

renaudnoel
Messages: 4
08/02/2018 3:19  

Bonjour,

Je suis électricien et sur un chantier j'ai un controle d'un expert. Dans son rapport il affirme que la mise à la terre est a faire dès le début du chantier de cette maison hors normes ! Je n'ai jamais vu ou entendu cela; il me dit que mon installation qui pour le moment ce limite à 4 DCL en service et alimenté par un DPN 10A ainsi qu'un inter-diff 30mA est dangereuse pour les occupants car pas de terre. Il affirme aussi que l'utilisation de cable 1,5mm2 pour des prises est totalement interdite. J'ai beau retourner la norme dans tous les sens je vois pas mes tord la dessus. Auriez vous des réponses. Merci


Citer
 Anonyme
Messages: 0
09/02/2018 12:26  

Bonjour  Renaudnoel,

Tout d'abord merci de votre intervention sur le site de l'Association Promotelec. Nous avons également bien reçus vos nombreux mails.

En revanche merci de noter que notre association ne se prononcera pas sur ce post, en effet nous ne pouvons intervenir dans ce litige qui vous oppose à cet expert. Ce ne sont pas la ni notre rôle ni notre mission.

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
DAVID S
Messages: 18
11/02/2018 1:17  

Bonjour Renaudnoel.

D'après ce que je crois comprendre, vous entreprenez la rénovation de l'installation électrique d'une maison qui ne dispose pas de mise à la terre.

Dans quel cadre intervient ton expert?

Concernant ce qu'il avance, voici ce qu'on doit comprendre. En règle générale, l'ensemble des installations électriques des logements alimentés par le réseau de distribution public sont soumis au schéma de liaison à la terre dit "TT". Dans ce type de schéma, la protection des personnes contre les contacts indirects est assurée par l'association d'une protection différentielle et de la mise à la terre de la masse des récepteurs. Donc dans ton cas, la mise à la terre doit être réalisée.

L'utilisation de conducteur en section 1.5mm² protégé par un disjoncteur magnéto-thermique courbe C calibre 10A  (sous un DDR 30mA) est autorisé pour les circuits prises avec un maximum de 8 prises (voir dernier amendement portant sur le titre 10 de NF C15-100).

En espérant avoir répondu à vos questions.


RépondreCiter
 Anonyme
Messages: 0
12/02/2018 11:50  

Bonjour et merci de votre post David.


RépondreCiter
renaudnoel
Messages: 4
15/02/2018 2:52  

Bonjour David, Merci de la réponse, l'expert a été designé pour voir si le début des travaux était ok.

Hors il affirme que le 1,5 est totalement interdit pour 8 prises ou moins.

Les travaux sont en cour, le client au bout de 5 jours nous a mis dehors, donc l'installation n'est qu'au début, seul 4 dcl on été mis en service afin que les occupants puisse pendant le week end voir clair. Les DCL sont alimentés et protégés par DPN 10A et un inter diff 30mA, je n'ai pu installé la terre, elle n'est pas présente sur l'ancienne installation.

Donc l'expert confirme que je mets en danger les occupants du fait que je n'ai pas encore mis la terre.

Es exacte, dans ce cas je ferme ma bouche, mais en 5 jours on peut pas tout faire.


RépondreCiter
renaudnoel
Messages: 4
15/02/2018 2:54  

Bonjour David, Merci de la réponse, l'expert a été designé pour voir si le début des travaux était ok.

Hors il affirme que le 1,5 est totalement interdit pour 8 prises ou moins.

Les travaux sont en cour, le client au bout de 5 jours nous a mis dehors, donc l'installation n'est qu'au début, seul 4 dcl on été mis en service afin que les occupants puisse pendant le week end voir clair. Les DCL sont alimentés et protégés par DPN 10A et un inter diff 30mA, je n'ai pu installé la terre, elle n'est pas présente sur l'ancienne installation.

Donc l'expert confirme que je mets en danger les occupants du fait que je n'ai pas encore mis la terre.

Es exacte, dans ce cas je ferme ma bouche, mais en 5 jours on peut pas tout faire.


RépondreCiter
renaudnoel
Messages: 4
15/02/2018 4:51  

Pascal,

Si je comprends bien, vous faites des normes mais vous ne les confirmé pas,

Si j'ai tord j'ai tord, mais si la norme dit un truc et l'expert dit autre chose, sur quoi ce basé ????


RépondreCiter
 Anonyme
Messages: 0
16/02/2018 12:36  

Bonjour renaudnoel,

Non, l'Association Promotelec n'écrit pas et ne rédige pas les normes quelles qu'elles soient. Il s'agit du travail et des missions de l'AFNOR. (AFNOR)

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
Pierre
Messages: 1
04/03/2018 9:02  

Bonjour,

David fait référence à disjoncteur magnéto-thermique courbe C calibre 10A pour protéger 8 prises de courant. Il s'agit en fait d'une protection d'un calibre 16A.


RépondreCiter
  