La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Passage de cable  

 
 

archi
Messages: 1
27/09/2018 4:07  

Bonjour,

Question que je n'arrive à trancher trouvant tout et son contraire sur Internet :

L'électricien est en train de faire passer des câbles r02v sans gaines dans une cloison en BA13 qui sera isolée par de la laine de roche. L'isolant n'étant pas collé peut on considérer un vide de construction entre la plaque en BA13 et l'isolant et ainsi ne pas mettre de gaines ? Sachant que les câbles arrivent du haut (sous pente) et descendent à la verticale. Le câble peut donc facilement être changé comme demandé dans la nfc15-100

Merci pour votre retour,

Cordialement,


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 132
02/10/2018 4:27  

Bonjour Archi,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers cette intervention.

En réponse à votre question, il faut savoir que lorsqu’une canalisation électrique (conducteurs isolés sous conduit ou câble sans conduit) a un diamètre inférieur ou égal à 16 mm, la canalisation peut cheminer entre le mur et l’isolant entre les plots de colle. Dans le cas de fibre minérale, cette découpe n’est généralement pas nécessaire, car la fibre minérale accepte le plus souvent une certaine compression locale.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

L'Officiel de l'Electricité

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifelec

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  