La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Protection tableau divisionnaire  

 
 

Polaris01
Messages: 4
01/01/2021 10:54  

Bonjour,

La norme impose la protection du circuit d'alimentation d'un tableau divisionnaire par un disjoncteur dédié.

Prenons le cas d'un AGCP de calibre maximal de 60A alimentant le tableau principal avec des conducteurs de 16mm².

Si les conducteurs d'alimentation du tableau divisionnaire sont eux aussi en 16mm², est-il possible de remplacer le disjoncteur dédié par un interrupteur sectionneur de calibre 63A ?

Merci d'avance pour votre réponse.


Citer
pascallegoff
Messages: 418
06/01/2021 2:17  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre intervention sur notre forum d'échanges, le disjoncteur de branchement, dans le cas d’un raccordement à puissance limitée n’est pas échangeable / remplaçable par un interrupteur-sectionneur. Le disjoncteur de branchement a la double fonction de protection et de coupure générale de l’installation. En conclusion, notre réponse est non.

Note : pour les branchements à puissance surveillée, un interrupteur-sectionneur distinct de l’AGCP doit être installé. Dans ce cas, la canalisation entre ces deux appareils doit respecter le paragraphe 434.2.2 de la NF C 15-100.

Bien à vous

L'Equipe technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
Polaris01
Messages: 4
21/01/2021 3:39  

Bonjour,

J'ai dû mal m'exprimer, je ne veux bien évidemment pas retirer le disjoncteur de branchement.

Donc je reformule :

J'ai un disjoncteur de branchement de calibre 60A.

Ce disjoncteur de branchement alimente le tableau principal via des conducteurs cuivre en 16mm².

Je souhaite alimenter un futur tableau divisionnaire à partir du tableau principal en utilisant également des conducteurs cuivre de 16mm².

Ma question est la suivante : puis-je installer un interrupteur sectionneur 63A dans le tableau principal au départ du circuit alimentant le tableau divisionnaire ou suis-je dans l'obligation d'installer un disjoncteur bipolaire de 63A (qui ne déclenchera jamais puisque de calibre supérieur au disjoncteur de branchement) ?

Merci encore pour vos réponses.


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 418
25/01/2021 10:08  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre nouvelle intervention, vous trouverez joints à ce post, 2 illustrations de schémas de principe susceptibles de vous aidez dans la réalisation de votre installation électrique.

Bien à vous

L'Equipe technique de l'Association Promotelec

Schéma N° 1


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 418
25/01/2021 10:09  

Schéma N° 2


RépondreCiter
  
En travaux
Votre navigateur est obsolète

Pour accéder à ce site, vous devez mettre à jour votre navigateur

  
En travaux