La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Raccordement type 2 & répartiteur tétrapolaire  

 
 

g_remia
Messages: 3
30/12/2018 9:08  

Bonjour,

Dans le cadre de mon projet de construction de maison individuelle en triphasé avec annexe (hangar) je ne parviens pas à déterminer si la solution de raccordement de l'annexe que je préfère est compatible de la NFC 15-100.  Je précise que le raccordement est de type 2 (supérieur à 30m). 

La situation est la suivante :

Disjoncteur d'abonné en limite de parcelle-----45m----Annexe-----25m-----maison.

La solution recommandée par les divers forums est d'alimenter l'annexe via un tableau divisionnaire à partir de la maison, mais dans mon cas cela représente 25 m de câble supplémentaire et une distance de parcours électrique augmentée de 50m pour l'annexe !

Pour éviter cette situation est-il possible (compatible NFC15-100) de ?:

- Installer un répartiteur tétrapolaire dans l'annexe issu du disjoncteur d'abonné (45m): exemple chez Legrand

- Installer un tableau dans l'annexe issu du répartiteur avec son propre sectionneur ( puis propres différentiels - terre - etc...)

- Installer un tableau dans la maison issu du répartiteur (25m) avec son propre sectionneur ( puis propres différentiels - terre - etc...)

Je précise que j'envisage de réaliser les raccordements par tranchées, en gaine de 90 mm avec du câble aluminium U1000AR2V en 4x35mm².

Merci pour votre aide, le contenu du forum et vos réponses,

 

Cordialement

Jeremy


RépondreCiter
g_remia
Messages: 3
17/01/2019 1:23  

Bonjour,

Ma demande ci-dessus semble bloquée en attente de modération. Que manque-t-il pour la débloquer ?

Merci & Cordialement,

 

Jeremy

 


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 184
18/01/2019 9:37  

Bonjour,

Bonjour Monsieur,

Merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec au travers votre intervention.

Merci de noter que votre demande est en cours de traitement par nos services techniques. 

Nous reviendrons vers vous sitôt que nous aurons une réponse à vous apporter.

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec

 


RépondreCiter
g_remia
Messages: 3
05/02/2019 10:47  

Bonjour,

Devant avancer sur mon projet j'ai acheté sur votre site le document "Schémas des liaisons à la terre et parties d'installation en classe II".

J'ai compris que ma proposition ci-dessus est possible à conditions de respecter les contraintes liées à la classe II :

- double isolation

- Cache bornes

- Fixation de la canalisation d'alimentation

Je vais partir sur ce principe,

 

Merci & Cordialement,

 

 

 


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 184
05/02/2019 3:00  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre question et pour un branchement tri 18KVA 30A, un câble 4X16² cuivre U-1000R2V est suffisant pour une chute de tension maximum de 2 % entre le comptage, local annexe et le tableau maison. Il est malgré tout préférable de prévoir un 4X25² pour toutes augmentations ultérieures. Dans le cas d’un branchement tri 36KVA 60A, il faut utiliser un 4X25² cuivre U-1000R2V.  La solution est de réaliser une liaison entre le comptage en limite de propriété et l’annexe avec un câble suivant la puissance du comptage comme noté ci-dessus.

Installer un tableau dans le local annexe avec un interrupteur général, les protections différentielles et protections par disjoncteurs pour les circuits du local annexe.

Installer un disjoncteur de protection de ligne 4x32A ou 4X60A en amont des différentiels du local annexe et en aval de l’interrupteur général pour alimenter le tableau de la maison. Utiliser la même section de câble pour conserver la chute de tension de 2 %.

Installer un interrupteur général en tête du tableau maison et les différentiels et disjoncteurs en fonction des circuits à protéger.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs  » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

L'Officiel de l'Electricité

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifélec

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec