La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Renovation Boite dérivation et gaine.  

 
 

BUZZ
Messages: 1
22/02/2023 9:05  

Bonjour,

Ma SDB est en cours de rénovation et le professionnel à mis un boite de dérivation "plexo" ou arrive l’alimentation des prises (fils 2.5²) + l’éclairage (fils 1.5²). De la cela repart une ligne 1.5²  Spots (4 spots) une ligne prise 1.5² (3 prises), le tout en 1000RO2V  sous gaine .

Ce qui m’étonne c'est que cette boite est entre le faux plafond en placo et le hourdis (toit hourdis).

De ce fait elle est inaccessible directement, sauf à faire une découpe dans le placo.

Hors, La norme NF C 15-100 précise que « les couvercles des boites de connexion et d’encastrement doivent toujours rester accessibles et leur démontage ne doit pouvoir se faire qu’à l’aide d’un outil ou par une action manuelle importante ».

Je me demande donc si c'est conforme.

Enfin, peut on mettre sous gaine du câble 100R02V dans des cloisons de brique ou les saignées ont été rebouché au plâtre. Quid de la dissipation thermique?

Merci de votre réponse.

Cordialement


Citer
pascallegoff
Messages: 714
01/03/2023 3:38  

Bonjour Monsieur,

Merci de l'intérêt que vous portez à l'Association Promotelec.

Effectivement les boites de connexion doivent être accessibles, c'est une exigence NFC 15 100.

Par ailleurs, le câble U100R2V, peut être mis en œuvre dans des cloisons en brique.

Bien à vous

Equipe Technique de l'Association Promotelec.


RépondreCiter
  
En travaux
Votre navigateur est obsolète

Pour accéder à ce site, vous devez mettre à jour votre navigateur

  
En travaux