La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Rénovation d'un tableau électrique triphasé  

 
 

Fuchs
Messages: 2
10/10/2021 7:24  

Bonjour,

Une entreprise est intervenue pour remplacer notre tableau électrique triphasé.

Elle a uniquement installé un interrupteur différentiel 30mA sur l'ensemble des départs suivants:

14 disjoncteurs 10A

1 disjoncteur 32A

5 disjoncteurs 20A

13 disjoncteurs 16A

Ayant des doutes sur la conformité. J'ai contacté cette entreprise et elle m'indique que la norme NFC15-100 ne s'applique pas en triphasé ni dans la rénovation d'un tableau électrique.

Cela est-il conforme ?

Avez -vous des normes à me transmettre ?


Citer
Fuchs
Messages: 2
10/10/2021 7:27  

+ 2 disjoncteurs triphasés 20A + 1 disjoncteur triphasés 16A ( 1 disjoncteur pour une pompe à chaleur)


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 537
12/10/2021 10:49  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre intervention sur notre forum d'échanges, il faut savoir que la norme NFC 15-100 s'applique aussi bien dans le neuf que dans l'existant. Par ailleurs, elle s'applique (et dans les mêmes conditions) au monophasé et au triphasé.

Pour compléter notre réponse, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs  » de la collection L’Officiel de l’électricité

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

Cliquez ici 

Bien à vous

Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
  
En travaux
Votre navigateur est obsolète

Pour accéder à ce site, vous devez mettre à jour votre navigateur

  
En travaux