Bonjour,
Je vais passer du triphasé pour ma liaison C entre le comptage et mon tableau (50 mètres enterrés)
Les abaques donnent des résultats parfois farfelus, et je ne sais à quelle règle absolue me fier, et ne trouve pas un tableau officiel de sections de câbles.
J'ai trouvé les éléments suivants, issus de la formule
Triphasé 30 A 400 V | Jusqu'à 106 m : 16 mm2 Jusqu'à 166 m : 25 mm2 | |
Triphasé 60 A 400 V | Jusqu'à 54 m : 16 mm2 Jusqu'à 84 m : 25 mm2 Jusqu'à 116 m : 35 mm2 Jusqu'à 166 m : 50 mm2 |
mais je ne sais pas si je dois appliquer 400 ou 230 v pour la tension nominale U pour vérifier le calcul.
Selon le tableau, 16 mm2 seraient suffisants pour mes 50m jusqu'à 36 kwa.
Pouvez vous me le confirmer ?
Est-il sage de surdimensionner en 25 mm2 par sécurité ?
Un TPC de 90 enterré est il suffisant ?
Dans tous les cas, est ce ok pour le consuel ?
Avec mes remerciements.
Philippe