Bonjour à tous,

Je souhaiterai connaitre la section du cable dont j'ai besoin pour alimenter mon logement

Voici les données :

Cable en Aluminium

Puissance 12KW

60 Ampères

Distance : 110 metres

De plus, ai je le droit d'utiliser un cable en aluminium dans ma commune pour raccorder mon logement

Ma commune ; Couzeix 87270.

Cordialement


Citer
AlexetDede87270
Messages: 2
16/03/2018 7:29  

Rebonjour,

Forum trés interresant.

J'appel le consuel pour avoir cette information, il m'envoie sur ce site et ce forum car il ne donne aucune infirmation technique.

Mais personne ne répond !

Comment faire ?


RépondreCiter
 Anonyme
Messages: 0
20/03/2018 2:17  

Bonjour  AlexetDede87270,

Tout d'abord, merci de l’intérêt que vous portez à l'association Promotelec.

En ce qui concerne votre demande relative à la section de câble en aluminium à mettre en œuvre sur votre installation électrique, nous vous renvoyons à la lecture d’un article publié sur notre site internet et qui répond parfaitement à votre question.

Section de câble 

Vous retrouverez toutes ces infos dans le document de Promotelec intitulé « Installations électriques des bâtiments d’habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.

 Nous vous recommandons vivement de commander cet ouvrage sur notre site internet

Officiel de l'Electricité

Notez bien que pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

qualifelec

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec


RépondreCiter
Guillaume
Messages: 1
18/01/2019 5:28  

Bonjour,

J'ai 65 mètres entre le compteur et la maison.

Je souhaite passer à 60 A en câble alu. Pouvez vous SVP me donner la section recommandée ?

Merci d'avance.

Cdlt

Guillaume Vignault


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 224
21/01/2019 2:29  

Bonjour  Monsieur Vignault,

En ce qui concerne votre demande relative à la section de câble en aluminium à mettre en œuvre sur votre installation électrique, cette section sera de 70 mm².

Vous pourrez retrouver la formule de calcul dans l’ouvrage édité par Promotelec et intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs  » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

L'Officiel de l'Electricité

Bien à vous