J'ai fait déplacer mon compteur électrique par Enedis (un de ses prestataires).
Lors de la réception du chantier, Enedis n'a pas voulu valider l'installation au motif qu'elle avait été faite sur un mur en BAT 13. Selon le technicien, il aurait fallu coller 2 plaque de BAT 13... mon électricien a été très surpris, d'autant que cela n'a pas été relevé par le prestataire d'Enedis lors de l'installation.

Où est cette "norme" ? Où est-ce stipulé ?

Merci pour votre aide


Citer
pascallegoff
Messages: 410
04/12/2020 8:56  
Bonjour Monsieur,
En réponse à votre intervention, il faut savoir que le panneau de contrôle en travaux neuf doit être posé sur une paroi incombustible (Anciennement M0 ou A1 d1 s1 en Euroclasse).
Ce point est traité au § 9.3 de la NF C 14-100.
Cette disposition est obtenue si la paroi répond aux dimensions minimales ci-dessous :

Voir photo 1


RépondreCiter
pascallegoff
Messages: 410
04/12/2020 8:58  

Et pour les constructions en matériaux autres :

Voir photo 2

Bien à vous