La seule association à but non lucratif engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat.

Boitier de communic...
 

Boitier de communication dans renovation totale  

 
 

Yoran
Messages: 1
04/02/2022 11:43  

Bonjour, je n'arrive pas a trouver l'information :

Le consuel passe pour vérifier ma renovaiton totale de mon logement, dois je installer un boitier de communication dédié ou une simple prise test suffit ?

Merci bcp 🙂


Citer
pascallegoff
Messages: 626
07/02/2022 11:31  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre intervention, la visite du consuel s'effectue sur une installation terminée. Il vous faut donc installer un tableau de communication. Il est destiné à recevoir le point de livraison des opérateurs
de télécommunications. Il doit être situé dans la gaine technique logement. Selon l’arrêté modifiant l’arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l’application de l’article R. 111-14 du Code de la construction et de l’habitation, le tableau de communication comporte a minima :
• un bandeau de brassage équipé de 4 socles de type RJ45 ;
• les dispositifs de terminaison adaptés aux adductions (DTIo et/ou DTI cuivre) ;
• un dispositif d’adaptation/répartition des services de communication audiovisuelle, actif ou passif en fonction de la longueur des liens et du niveau de signal TV à l’entrée du logement ;
• un dispositif de mise à la terre ;
• un répartiteur téléphonique de type RJ45, si nécessaire.

Bine à vous

L'Equipe Technique de L'Association Promotelec


RépondreCiter
  
En travaux
Votre navigateur est obsolète

Pour accéder à ce site, vous devez mettre à jour votre navigateur

  
En travaux