Différentiel 30mA  

 
 

pahnet
Messages: 1
08/12/2019 1:55  

Les différentiels paramétrables  assurant les fonctions suivantes sont ils autorisés pour les installations domestiques :

- courant de fuite réglable de 10mA à 90mA

- tension mini et maxi autorisée réglable

- protection surintensité de 1 à 63A

- temps de réponse en cas de court-circuit

- protection foudre

Description complète de l'appareil  à l'adresse https://fr.aliexpress.com/item/32946848957.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.d5af2119BZbCFo&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=a78f620b-df7c-4d37-a465-7f6d14ab21c7

de plus un afficheur permet de suivre en temps réel un des paramètres sélectionné

Un tableau électrique d'une installation domestique utilisant ce type d'équipement est il conforme ?


Citer
pascallegoff
Messages: 307
11/12/2019 12:13  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre question, le titre 10 de la norme NFC 15-100 que « tous les circuits terminaux de l'installation, quel que soit le schéma des liaisons à la terre de l'alimentation, doivent être protégés par des dispositifs différentiels à courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA .. ». Dès lors que ce produit respecte ces exigences normatives, il peut être installé sur une installation électrique ce qui n’est pas le cas de votre produit.

Pour la réalisation des travaux, la recommandation de Promotelec est de faire appel à un installateur électricien qualifié (par exemple en contactant l’association Qualifelec), qui saura répondre à vos attentes, spécifiques à votre installation.

Qualifelec

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec