Bonjour

Merci pour votre focus sur les circuits spécialisé, il répond à une interrogation souvent posée lors de nos formation de Concepteur Cuisine.

En revanche il n'est pas évoqué le réfrigérateur. Y a t il une raison?

En parcourant le forum, vous répondez le 18 06 2019 :"Réfrigérateur : 16 A - Il est recommandé de protéger ce circuit par un disjoncteur différentiel à haute sensibilité (≤ 30 mA) spécifique."

 Il me semblait que cette règle était valable uniquement pour le congélateur?

Merci d'avance pour votre retour


Citer
pascallegoff
Messages: 254
31/07/2019 11:48  

Bonjour Monsieur,

En réponse à votre question, il ne s’agit effectivement pas d’une exigence réglementaire mais d’une recommandation.

Pour compléter et approfondir vos connaissances, nous vous invitons à vous procurer l’ouvrage de Promotelec intitulé «L'Officiel de l'Electricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la collection L’Officiel de l’électricité.

Nous vous recommandons vivement de vous le procurer sur notre site internet à l’adresse suivante :

L'Officiel de l'Electricité

Bien à vous

Pascal de l'Equipe Technique de l'Association Promotelec